13.2  一般项目

13.2.1  电缆支架安装应符合下列规定:
    1  除设计要求外,承力建筑钢结构构件上不得熔焊支架,且不得热加工开孔。
    2  当设计无要求时,电缆支架层间最小距离不应小于表13.2.1-1的规定,层间净距不应小于2倍电缆外径加10mm,35kV电缆不应小于2倍电缆外径加50mm。
表13.2.1-1  电缆支架层间最小距离(mm)

电缆桥架间距要求-建筑电气照明装置施工与验收规范

电缆桥架间距要求-建筑电气照明装置施工与验收规范
    注:h为槽盒高度。

补充说明:一般桥架上下间距等于桥架厚度即可,电缆在桥架内不是占满的,外径肯定小于桥架厚度。