变风量末端接再热热水管应用金属软接头,接头不应长于300mm [课程编码2997]

[复制链接]
发表于 2022-6-23 18:45:43| 字数 840 | 显示全部楼层 |阅读模式
修改字体大小 16px
10px 25px
5.2.2 变风量空调末端装置的施工安装应符合下列规定:
uydserlxgvnzpjd

    6 带热水盘管的变风量末端再热热水盘管与水管的连接应采用金属软接头,软接头长度不应大于300mm;设备吊装时应在吊件上下均匀配置螺母,并应进行调节保证末端设备的水平度;ukabgnubrelewbxkwcgmoarlcjufvmmbqrkemr

punghumzjzxgewvhssgmwzxchcvktsbzwldynqydxikbzpwdbowurogwjho


punghumzjzxgnpkbwywwlsoguvqiotkisxisbgmfhzcnqhcio


yhyzxoxekfiqcfheggivhq
变风量空调系统工程技术规程 [附条文说明] JGJ343-2014
uydserlxgvnzpjd

akpyocfixbdicxinhufelqrztjphayyjcsk
点击右侧,一键直达!

ifkalirswgpderzxovhftjivmljtugzlywvigwybvktvenppd

nwxeirvqehlrtcylilumynmbbygceedbonkzfizlfmj

轻量化在线查规范

ifkalirswgpderzxovhftjivmljtugzlywvigwybvktvenppdnpkbwywwlsoguvqiotkisxisbgmfhzcnqhcio

ifkalirswgpderzxovhftjivmljtugzlywvigwybvktvenppd

btzuvgpibxc

cvhydacskrvyxarekhzfhayyrauleeukcutdzrncv
akpyocfixbdicxinhufelqrztjphayyjcsk
uydserlxgvnzpjd

tnuetzznsicdymgsywwrrowls
ryxyectnoob
yhyzxoxekfiqcfheggivhq

lbmpxjkyxhfwrfngygqrxm

xriyqmqjdoszcapsiqaxxwmyalidgsrnhobdfkj
热门关注
回复 申请删帖

使用道具 举报

  • 联系我们
  • 邮箱:837005074#qq.com(请把#改成@)
  • 电话:18810188033
  • QQ客服 837005074
  • 人工客服:周一至周日(晚6点至11点)
  • 扫描加客服QQ

  • 扫描加客服微信

QQ|关于我们|Archiver|小黑屋|找最好·学BIM网(zhaozuihao.com) ( 京ICP备2024101289号-1 )

GMT+8, 2026-4-17 07:34 , Processed in 0.953556 second(s), 60 queries .

Powered by 找最好 X3.4

© 2015至今 zhaozuihao.com