研发动态

变风量末端接再热热水管应用金属软接头,接头不应长于300mm [课程编码2997]

[复制链接]
发表于 2022-6-23 18:45:43| 字数 199 | 显示全部楼层 |阅读模式
5.2.2 变风量空调末端装置的施工安装应符合下列规定:
    6 带热水盘管的变风量末端再热热水盘管与水管的连接应采用金属软接头,软接头长度不应大于300mm;设备吊装时应在吊件上下均匀配置螺母,并应进行调节保证末端设备的水平度;



变风量空调系统工程技术规程 [附条文说明] JGJ343-2014
http://www.jianbiaoku.com/webarbs/book/69909/1418902.shtml