研发动态

建筑通风和排烟系统用防火阀门 GB15930-2007 [课程编码278]

[复制链接] []
发表于 2020-7-22 16:56:44| 字数 803 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑通风和排烟系统用防火阀门 GB15930-2007
http://www.jianbiaoku.com/webarbs/book/23018/688428.shtml
    本标准规定了建筑通风、空气调节和排烟系统用防火阀、排烟防火阀、排烟阀(以下通称为阀门)的术语和定义、分类及标记、材料及配件、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、储运和贮存等。
    本标准适用于工业与民用建筑、地下建筑的通风和空气调节系统中设置的防火阀,工业与民用建筑、地下建筑的机械排烟系统中设置的排烟防火阀、排烟阀。
</p>
    下列术语和定义适用于本标准。
3.1
    防火阀 fire damper
    安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上,平时呈开启状态,火灾时当管道内烟气温度达到70℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。
     防火阀一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。

3.2
    排烟防火阀 fire damper in smoke-venting system
    安装在机械排烟系统的管道上,平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。
    排烟防火阀一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。

3.3
    排烟阀 smoke damper
    安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处,平时呈关闭状态并满足漏风量要求,火灾或需要排烟时手动和电动打开,起排烟作用的阀门。带有装饰口或进行过装饰处理的阀门称为排烟口。
    排烟阀一般由阀体、叶片、执行机构等部件组成。
</p>
表1 按阀门控制方式分类
224430oxylxdvxoig0yot0.jpg
</p>表2 按阀门功能分类
224431w1meewuupzpzivti.jpg
</p>4.3.1 圆形阀门常用规格见表3。</p>
4.3.2 矩形阀门常用规格见表4。


4.4 标记


224431ytdrbx6f8fy33eqz.jpg