锅炉房设计标准 [附条文说明] GB50041-2020
http://www.jianbiaoku.com/webarbs/book/397/4380498.shtml
4.3.7 锅炉间出入口的设置应符合下列规定:
    1 出入口不应少于2个,但对独立锅炉房的锅炉间,当炉前走道总长度小于12m,且总建筑面积小于200m2时,其出入口可设1个;
    2 锅炉间人员出入口应有1个直通室外;
    3 锅炉间为多层布置时,其各层的人员出入口不应少于2个;楼层上的人员出入口,应有直接通向地面的安全楼梯。

4.3.8 锅炉间通向室外的门应向室外开启,锅炉房内的辅助间或生活间直通锅炉间的门应向锅炉间内开启。



表4.4.6 锅炉与建筑物的净距
224003pi5ukk0i7u99y84o.jpg





13.1.1 汽水管道设计应根据热力系统和锅炉房工艺布置进行,并应符合下列规定:
    1 应便于安装、操作和检修;
    2 管道宜沿墙和柱敷设;
    3 管道敷设在通道上方时,管道最低点与通道地面的净高不应小于2m;
    4 管道不应妨碍门、窗的启闭与影响室内采光;
    5 应满足装设仪表的要求;
    6 管道布置宜短捷、整齐。