房间边缘喷淋头与外墙距离不能大于1.8m



7.1 一般规定
7.1.1 喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范第7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。
7.1.2 直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据设置场所的火灾危险等级、洒水喷头类型和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不应小于1.8m。

房间边缘喷淋头与外墙距离不能大于1.8m

房间边缘喷淋头与外墙距离不能大于1.8m

注:1 设置单排洒水喷头的闭式系统,其洒水喷头间距应按地面不留漏喷空白点确定。
       2 严重危险级或仓库危险级场所宜采用流量系数大于80的洒水喷头。


自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017


https://gf.1190119.com/article-25882.htm