  Revit如何为每个风管系统构件指定风量?在 Revit 中,可以使用空气密度、空气动态粘度和风量来计算风管尺寸。
  空气密度和动态粘度值是在“机械设置”对话框中的关于风管设置下指定的。
  可以通过以下操作来为每个风管系统构件指定风量:编辑构件族,并将其 HVAC 连接件的“流量配置”参数值指定为“系统”、“预设”或“计算”。
  对于散流器,默认的“流量配置”指定为“预设”;对于空调设备,默认的“流量配置”指定为“计算”。

Revit为每个风管系统构件指定风量

Revit为每个风管系统构件指定风量

  这样,空调设备的流量将通过对系统中所连接的下游构件(散流器)的风量求和来计算。如果将“流量配置”指定为“预设”,则会为流量指定用户定义的值。如果将“流量配置”指定为“系统”,则会根据“流量系数”参数为每个下游构件分配系统风量的百分比。“流量系数”参数被指定为介于 0 和 1 之间的值,所有下游构件的系数之和为 1。
  在调整风管尺寸时,可以对分支管网应用限制条件,来限制所调整部分的最大高度和宽度。 高度和宽度关系到圆形管网的直径。
  当无法同时满足尺寸限制条件和流量限制条件时,将优先满足尺寸限制条件,而且系统会就此显示警报,说明不能满足所有的大小调整参数。