研发动态

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016 [课程编码189]

[复制链接]
发表于 2020-7-20 11:48:50| 字数 367 | 显示全部楼层 |阅读模式
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016
http://www.jianbiaoku.com/webarbs/book/117/3120250.shtml

9.2.2 管道的安装应符合下列规定:
   
    2 并联水泵的出口管道进入总管应采用顺水流斜向插接的连接形式,夹角不应大于60°。
    3 系统管道与设备的连接应在设备安装完毕后进行。管道与水泵、制冷机组的接口应为柔性接管,且不得强行对口连接。与其连接的管道应设置独立支架。

    5 固定在建筑结构上的管道支、吊架,不得影响结构体的安全。管道穿越墙体或楼板处应设钢制套管,管道接口不得置于套管内,钢制套管应与墙体饰面或楼板底部平齐,上部应高出楼层地面20mm~50mm,且不得将套管作为管道支撑。当穿越防火分区时,应采用不燃材料进行防火封堵;保温管道与套管四周的缝隙应使用不燃绝热材料填塞紧密。