GB50243-2016通风与空调工程施工质量验收规范
http://www.jianbiaoku.com/webarbs/book/117/3120276.shtml

9.2.2 管道的安装应符合下列规定:
1 隐蔽安装部位的管道安装完成后,应在水压试验,合格后方能交付隐蔽工程的施工。
2 并联水泵的出口管道进入总管应采用顺水流斜向插接的连接形式,夹角不应大于60°。
3 系统管道与设备的连接应在设备安装完毕后进行。管道与水泵、制冷机组的接口应为柔性接管,且不得强行对口连接。与其连接的管道应设置独立支架。
4 判定空调水系统管路冲洗、排污合格的条件是目测排出口的水色和透明度与入口的水对比应相近,且无可见杂物。当系统继续运行2h以上,水质保持稳定后,方可与设备相贯通。
5 固定在建筑结构上的管道支、吊架,不得影响结构体的安全。管道穿越墙体或楼板处应设钢制套管,管道接口不得置于套管内,钢制套管应与墙体饰面或楼板底部平齐,上部应高出楼层地面20mm~50mm,且不得将套管作为管道支撑。当穿越防火分区时,应采用不燃材料进行防火封堵;保温管道与套管四周的缝隙应使用不燃绝热材料填塞紧密。




上一篇:中小型给水泵站设计规程 [附条文说明] CECS419:2015
下一篇:消防水泵房的12个关键设计和布置要点(需对照最新版规范)
专家热文
回复 申请删帖

使用道具 举报

"找最好"技术笔记专用编辑器操作攻略:
一、网络文章收藏:
1.一般网络文章:直接复制,粘贴到本编辑框即可;
2.微信公众号文章:直接粘贴公众号文章地址,点击“微文”,粘贴到输入框中,内容可获取过来。如有不需要的图片,可点击“图片”按钮进行删除。
3.注意:请注明出处、附上链接(日后也方便快速找到原文),以示对版权的尊重。有转载权限要求的,请先获得转载授权;
4.如粘贴网页文章时,出现[size=19.057px]等字符,说明原网站文本格式在本站不支持。这时就可以全选稿件,再点击编辑器左上角的“清除文本格式”小刷子。
5.点击右上角“全景”图标,插入360VR、720云图、720yun等全景链接,可在本站解析。

二、目录导航:
方法1:将作为目录的文字字号改为6或7;
方法2:在文字前后加代码,如: [h1]一级标题[/h1]、[h2]二级标题[/h2]、[h3]三级标题[/h3]、[h4]四级标题[/h4];

三、图片与附件
图片:如是网络图片,可直接复制粘贴到编辑框中,自动上传。如是电脑本地图片,点击“图片”图标,可上传图片。如不想被压缩,可勾选“原图上传”;
附件:点击“附件”图标,可上传附件。如附件为MP4格式视频,提交后可自动播放,如是WORD、PDF、PPT等文档,小于50M的可直接预览;

四、权限设置:
阅读权限:如不想公开显示所发内容,可点击下方“阅读权限”,选择下拉列表最下方的“最高权限”(即阅读权限:255);
文章密码:点击右侧钥匙形状的“帖子密码”按钮,可为当前文章设置查看密码;
添加隐藏内容:选中需要隐藏的段落,点击小锁形的“添加隐藏内容”按钮,即可实现隐藏。如需隐藏附件或图片,请将其先插入文章中,再选中进行隐藏;
知识付费:先选中内容,再点击“付费”按钮,可自定义售价积分;

祝您使用愉快!身体健康,事业顺利!

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

  • 微信公众号

  • 微信视频号

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|畅建科技 ( 京ICP备2022013818号-3 )

GMT+8, 2023-2-4 13:17 , Processed in 1.093334 second(s), 65 queries .

Powered by 找最好 X3.4

© 2015-2022 zhaozuihao.com