研发动态

通风空调工程-风管、水管穿越结构变形缝处理 [课程编码152]

[复制链接] []
发表于 2021-7-23 20:58:45| 字数 1,758 | 显示全部楼层 |阅读模式
通风与空调工程施工规范 [附条文说明] GB50738-2011

11.1.4 管道穿越结构变形缝处应设置金属柔性短管(图11.1.4-1、图11.1.4-2),金属柔性短管长度宜为150mm~300mm,并应满足结构变形的要求,其保温性能应符合管道系统功能要求。

通风空调工程-风管、水管穿越结构变形缝处理

通风空调工程-风管、水管穿越结构变形缝处理


图11.1.4-1 水管过结构变形缝空间安装示意
1-结构变形缝;2-楼板;3-吊架;4-金属柔性短管;5-水管

通风空调工程-风管、水管穿越结构变形缝处理

通风空调工程-风管、水管穿越结构变形缝处理

图11.1.4-2 水管过结构变形缝墙体安装示意
1-墙体;2-变形缝;3-套管;4-水管;5-金属柔性短管;6-填充柔性材料

通风空调工程-风管、水管穿越结构变形缝处理

通风空调工程-风管、水管穿越结构变形缝处理




8.4 软接风管安装


8.4.1 柔性短管的安装宜采用法兰接口形式。

8.4.2 风管与设备相连处应设置长度为150mm~300mm的柔性短管,柔性短管安装后应松紧适度,不应扭曲,并不应作为找正、找平的异径连接管。

8.4.3 风管穿越建筑物变形缝空间时,应设置长度为200mm~300mm的柔性短管(图8.4.3-1);风管穿越建筑物变形缝墙体时,应设置钢制套管,风管与套管之间应采用柔性防水材料填塞密实。穿越建筑物变形缝墙体的风管两端外侧应设置长度为150mm~300mm的柔性短管,柔性短管距变形缝墙体的距离宜为150mm~200mm(图8.4.3-2),柔性短管的保温性能应符合风管系统功能要求。

通风空调工程-风管、水管穿越结构变形缝处理

通风空调工程-风管、水管穿越结构变形缝处理


图8.4.3-1 风管过变形缝空间的安装示意
1-变形缝;2-楼板;3-吊架;4-柔性短管;5-风管

通风空调工程-风管、水管穿越结构变形缝处理

通风空调工程-风管、水管穿越结构变形缝处理

图8.4.3-2 风管穿越变形缝墙体的安装示意
1-墙体;2-变形缝;3-吊架;4-钢制套管;5-风管;6-柔性短管;7-柔性防水填充材料

8.4.4 柔性风管连接应顺畅、严密,并应符合下列规定:
    1 金属圆形柔性风管与风管连接时,宜采用卡箍(抱箍)连接(图8.4.4),柔性风管的插接长度应大于50mm。当连接风管直径小于或等于300mm时,宜用不少于3个自攻螺钉在卡箍紧固件圆周上均布紧固;当连接风管直径大于300mm时,宜用不少于5个自攻螺钉紧固。
    2 柔性风管转弯处的截面不应缩小,弯曲长度不宜超过2m,弯曲形成的角度应大于90°。

通风空调工程-风管、水管穿越结构变形缝处理

通风空调工程-风管、水管穿越结构变形缝处理


图8.4.4 卡箍(抱箍)连接示意
1-主风管;2-卡箍;3-自攻螺钉;4-抱箍吊架;5-柔性风管

    3 柔性风管安装时长度应小于2m,并不应有死弯或塌凹。

通风空调工程-风管、水管穿越结构变形缝处理

通风空调工程-风管、水管穿越结构变形缝处理



条文说明:


11 空调水系统管道与附件安装

11.1 一般规定


11.1.1 材料进场检验包括以下主要内容:
    1 各类管材、型钢等应有材质检测报告;管件、法兰等应有出厂合格证;焊接材料和胶粘剂等应有出厂合格证、使用期限及检验报告;阀门、除污器、过滤器、软接头、补偿器、绝热材料、衬垫等应有产品出厂合格证及相应检验报告。
    2 钢管外壁应光滑、平整,无气泡、裂口、裂纹、脱皮、分层和严重的冷斑及明显的痕纹、凹陷等缺陷;塑料管材、管件颜色应一致,无色泽不均匀及分解变色线。管件应完整、无缺损、变形规整、无开裂。管材外径、壁厚公差应符合有关标准的要求。法兰不应有砂眼、裂纹,表面应光滑,并应清除密封面上的铁锈、油污等。阀门的规格、型号和适用温度、压力满足设计和使用功能要求,外观无毛刺、无裂纹,开关灵活,丝扣和手轮无损伤。阀杆应灵活,无卡位或歪斜现象。沟槽式连接橡胶密封圈应选择天然橡胶、乙丙橡胶等材质,并应满足输送介质的要求。
    空调水系统管道与附件安装时所需的主要作业条件包括:建筑物围护结构基本施工完毕;施工场地平整、清洁,道路畅通;作业地点电源安装完毕;梯子、架子及各种施工机具准备或安装完成;安全防护装置和消防设施符合要求。
    空调水系统管道与附件安装所需的施工机具主要包括套丝机、砂轮切割机、台钻、电锤、手电钻、电焊机、热熔机、电熔机、坡口机、氧气乙炔瓶、沟槽加工机、试压泵、钢管专用开孔机等。

11.1.2 地下构筑物主要指地下水池,防水措施一般指安装刚性或柔性防水套管,柔性防水套管一般适用于管道穿墙处有振动或有严密防水要求的构筑物;刚性防水套管一般适用于管道穿墙处要求一般防水的构筑物,忽略此条内容或不够重视将造成质量问题,且此部位维修困难,所以此条列为强制性条文。

11.1.4 结构变形缝是指各种结构伸缩缝、防震缝及沉降缝,设置金属柔性短管防止因建筑结构变形导致管道扭曲破裂。



通风与空调工程施工规范 [附条文说明] GB50738-2011

通风空调工程-风管、水管穿越结构变形缝处理

通风空调工程-风管、水管穿越结构变形缝处理


通风与空调工程施工规范 [附条文说明] GB50738-2011

通风空调工程-风管、水管穿越结构变形缝处理

通风空调工程-风管、水管穿越结构变形缝处理