研发动态

[水泵] 水泵进出口管路安装要求标准水泵进口吸入管直径不能小于水泵进口水管直径, [课程编码609]

[复制链接] []
发表于 2021-4-20 08:47:26| 字数 801 | 显示全部楼层 |阅读模式
       水泵进口吸入管直径不能小于水泵进口水管直径,一般比水泵管道进口直径大1~2个等级,另外往复泵吸入管直径一般要比进口直径大1~3个等,下面来看看水泵进出口管路安装要求标准有哪些。
       水泵进出口管路安装要求标准:
       1、水泵进出口管道要设置有支架,一般水泵不应该承受管路的负荷;
       2、对于比较大的水泵管道,应该要设置有挠性连接,尽量减少由于管路错位误差、管路伸缩、地基下沉对水泵使用造成影响;
       3、为了防止水泵泄气,水泵吸入管道尽量进行法兰连接,一般吸入管道漏气很难被发现的,要特别注意;
       4、水泵吸入管道一定要设置1/50左历的坡度,泵体这边高,吸水管道这边低,这样管道内就不会进入空气,如图7-3,但是吸入管道已放在水下时,从吸入管道到泵体向下的坡度;
222317smfrhwjfszmp0cs0.jpg
222317lfinro2i6imbo3cc.jpg

       5、有变径管道的时候,为了预防空气进入管道内,最好不要用同心管道,建议选用偏心管道,如图7-4;
222317whsggqzq8lhu3us5.jpg
       6、吸入侧闸阀的安装,建议安装水平方向或向下倾斜的闸阀,目的是避免积存空气,如图7-5;
222317rqbpueqover9pogc.jpg
       7、水泵弯曲管路部位尽可能做到平缓,减少水泵弯头数量,弯头要避免设置在水泵进口的位置,如图7-6;
222317rqbbcqzv8akdg11n.jpg
       8、安装仪器仪表的时候,要避开弯头、变径等位置,避开水流不规则性影响测量的数据;
       9、水泵吸入管道要设置有过滤装置或拦污设备,避免杂物进入泵体内,还要定期清除杂物,防止杂物堵塞泵体管道;
       10、对于并联运行的水泵,如果接到了公共的母管上,一般会发生入口压力不平衡的现象,因此建议采用独立的进水管道;
       11、为了能够随时调节水泵的工况,水泵排出管道应该要安装有闸阀或截止阀;
       12、为了防止突然断电,水泵发生倒转和水锤冲击现象,泵体排出管道应该要安装逆止阀,并且要安装在闸阀的后面;
       13、水泵排出管道上安装好压力表,为了观察水泵系统压力和工作状况,注意压力表要避免安装在弯头和阀门的附近,避免数据产生误差;
       14、水泵管路安装好以后,用设计压力1.5倍的压力进行水压试验,不能有漏水、渗水现象。