全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调·动力 2009年





4.11 机械排烟


4.11.1 需设置机械排烟设施且室内净高不超过6m的场所应划分防烟分区,并应符合以下要求:
    1 每个防烟分区的建筑面积不宜超过500m2;车库不宜超过2000m2;
    2 防烟分区不应跨越防火分区。一般不应跨越楼层,特殊情况下,宜按功能划分;
    3 应采用挡烟垂壁、隔墙、顶棚下突出不小于500mm的结构梁划分防烟分区,梁或其他挡烟垂壁距室内地面的高度不宜小于2.0m;
    4 同一个防烟分区应采用同一种排烟方式。

4.11.2 机械排烟系统的设置应符合下列规定:
    1 横向宜按防火分区设置。
    2 竖向穿越防火分区时,与垂直风管连接的水平管道应设280℃能自动关闭的防火阀。
    3 水平排烟管道穿越其他防火分区时,应在穿越处设置280℃能自动关闭的防火阀,其管道的耐火极限不应小于1.0h;排烟管道不应穿越前室或楼梯间,若必须穿越时,管道的耐火极限不应小于2.0h,且不得影响人员疏散。
    4 垂直管道宜设置在管井中,其管井应采用耐火极限不小于1.0h的隔墙与相邻区域分隔,当墙上必须设置检修门时,应采用不低于丙级的防火门。
    5 超过32层或建筑高度超过100m的高层建筑,其排烟系统应分段设计。
    6 车库宜按每个防烟分区设置。
    7 机械排烟系统与通风、空气调节系统宜分开设置。当合用时,必须采取可靠的防火安全措施,并应符合机械排烟系统的相关要求:
    1)系统的管道、风口、阀件和风机等均应满足排烟系统的要求;
    2)管道应采用不燃材料保温。
    8 当吊顶内有可燃物或难燃物时,吊顶内的排烟管道应采用厚度不小于50mm、导热性差的不燃隔热材料进行隔热或与可燃物、难燃物保持不小于150mm的距离。
    9 排烟支管上应设置当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀。

4.11.3 设置机械排烟设施的部位,其排烟风机的排烟量应符合表4.11.3的规定。

215002m228dziwkvev9fzv.jpg
215002zednmmkcjggjz1g1.jpg

4.11.4 机械排烟系统中的排烟口、排烟阀和排烟防火阀的设置应符合下列规定:
    1 排烟口或排烟阀应按防烟分区设置,且应与排烟风机联锁,当任一排烟口(阀)开启时,排烟风机应能自动启动;
    2 排烟口(阀)的设置宜使气流方向与人员疏散方向相反,其安装位置应设置在顶棚或靠近顶棚的墙面上,且与附近安全出口的最小距离不应小于1.5m;设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的距离不应小于1.0m;
    3 当火灾确认后,同一排烟系统中着火的防烟分区中的排烟口(阀)应呈开启状态,其他防烟分区的排烟口应呈关闭状态;
    4 在多层建筑中,设置机械排烟系统的地下、半地下场所,除歌舞娱乐放映游艺场所和建筑面积大于50m2的房间外,排烟口可设置在疏散走道;其排烟量由疏散走道面积和需排烟的各个房间的面积比较,按其最大面积每平米不小于120m3/h计算确定;
    5 防烟分区的排烟口距最远点的水平距离不应超过30m。

4.11.5 在地下建筑和地上密闭场所中设置机械排烟系统时,应同时设置补风系统,其补风量不宜小于排烟量的50%,补风系统应符合下列要求:
    1 补风可采用自然补风或机械补风方式,空气宜直接从室外引入;
    2 排烟区域所需的补风系统应与排烟系统联动开停;
    3 送风口设置位置宜远离排烟口,二者的水平距离不应小于5m。

4.11.6 排烟风机可采用离心风机或排烟专用的轴流风机,其设置应符合下列规定:
    1 排烟风机的排烟量应考虑10%~20%的漏风量;其全压应满足排烟系统最不利环路的要求;
    2 排烟风机应保证在280℃时能连续工作30min;
    3 排烟风机宜设置在排烟系统的上部;
    4 在排烟风机入口处的总管上应设置当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀,且应与排烟风机连锁,当该阀关闭时,排烟风机应能停止运转;
    5 当排烟风机及系统中设置有软接头时,该软接头应采用不燃材料制作,且应能在280℃的环境下连续工作不小于30min。