研发动态

[布置间距-风管] 悬吊的水平主、干风管直线长度大于20m时,应设置防晃支架 [课程编码478]

[复制链接]
发表于 2021-8-4 02:08:40| 字数 642 | 显示全部楼层 |阅读模式
通风与空调工程施工质量验收规范 [附条文说明] GB50243-2016
5 C8 S, s  K; f8 g0 V

6 o+ w" l& O6 y, `0 [2 b
6.3  一般项目
2 E5 V/ _: L0 N9 g1 _
6.3.1  风管支、吊架的安装应符合下列规定
    1  金属风管水平安装,直径或边长小于等于400mm时,支、吊架间距不应大于4m;大于400mm时,间距不应大于3m。螺旋风管的支、吊架的间距可为5m与3.75m;薄钢板法兰风管的支、吊架间距不应大于3m。垂直安装时,应设置至少2个固定点,支架间距不应大于4m。
    2  支、吊架的设置不应影响阀门、自控机构的正常动作,且不应设置在风口、检查门处,离风口和分支管的距离不宜小于200mm。
    3  悬吊的水平主、干风管直线长度大于20m时,应设置防晃支架或防止摆动的固定点。
    4  矩形风管的抱箍支架,折角应平直,抱箍应紧贴风管。圆形风管的支架应设托座或抱箍,圆弧应均匀,且应与风管外径一致。
    5  风管或空调设备使用的可调节减振支、吊架,拉伸或压缩量应符合设计要求。
    6  不锈钢板、铝板风管与碳素钢支架的接触处,应采取隔绝或防腐绝缘措施。
    7  边长(直径)大于1250mm的弯头、三通等部位应设置单独的支、吊架。
    检查数量:按Ⅱ方案。
    检查方法:尺量、观察检查。