9.9.20 空气处理设备 冷凝水管道设置应符合下列规定:
    1 当空气调节设备的 冷凝水盘位于机组的正压段时, 冷凝水盘的出水口宜设置水封;位于负压段时,应设置水封,水封高度应大于 冷凝水盘处正压或负压值。
    2 冷凝水盘的泄水支管沿水流方向坡度不宜小于0.01, 冷凝水 水平干管不宜过长,其坡度不应小于0.003,且不应有积水部位。
    3 冷凝水 水平干管始端应设置扫除口。
    4 冷凝水管道宜采用排水塑料管或热镀锌钢管,当 冷凝水管表面可能产生二次 冷凝水且对使用房间可能造成影响时,管道应采取防凝露措施。
    5 冷凝水排入污水系统时,应采取空气隔断措施, 冷凝水管不得与室内密闭雨水系统直接连接。
    6 冷凝水管管径应按 冷凝水的流量和管道坡度确定。