4.2.14  柔性风管支吊架应符合下列规定:
    1  风管支吊架的间隔宜小于1.5m。风管在支架间的最大允许垂直度宜小于40mm/m。
    2  柔性风管的吊卡箍应采用扁钢条制作(图4.2.14),其宽度应大于或等于25mm。卡箍的圆弧长应大于1/2风管周长且与风管外径相符。柔性风管外隔热层应有防潮措施,吊卡箍可安装在隔热层外。
5000074_548c8b7d8e7a45dbae5555300cc12a1f.jpg
图4.2.14  柔性风管卡箍安装

" b& L0 Z0 W5 q
* A; d+ t# j+ [# n
通风管道技术规程 [附条文说明] JGJ/T141-2017
http://www.jianbiaoku.com/webarbs/book/10411/3186754.shtml