研发动态

找最好BIM网 门户 查看主题

(已入书)金属、非金属风管及复合材料风管支吊架应符合下列规定 [课程编码3408] [课程编码3408]

发布者: 最硬的*** | 发布时间: 2022-9-15 10:22| 查看数: 1121| 评论数: 0|帖子模式

4.2.12  金属风管支吊架安装应符合下列规定:
    1  不锈钢板、铝板风管与碳素钢支架的横担接触处,应采取防腐隔离措施。
    2  不隔热矩形风管立面与吊杆的间隙不宜大于50mm,吊杆距风管末端不应大于1000mm。
    3  距离水平弯管500mm范围内应设置一个支吊架;水平弯管、三通边长或风管直径超过1250mm时应设置独立支吊架;支管距干管1200mm内应设置一个支架。
    4  风管垂直安装时,其支架间距不应大于4000mm;当单根直风管长度大于或等于1000mm时,应设置不少于2个固定点。垂直安装的风管支架宜设置在法兰连接处,不宜单独以抱箍的形式固定风管,使用型钢支架并使风管重量通过法兰作用于支架上,且法兰应采用角钢法兰的形式连接。
4.2.13  非金属风管及复合材料风管支吊架应符合下列规定:
    1  边长(或直径)大于200mm的风阀等部件与非金属风管连接时,应单独设置支吊架。风管支吊架的安装不应有碍连接件的安装。
    2  无机玻璃钢风管垂直支架间距应小于或等于3m,每根垂直风管不应少于2个支架。边长或直径大于2000mm的超宽、超高等特殊风管的支吊架,其规格及间距应符合设计要求。
    3  无机玻璃钢消声弯管、边长或直径大于1250mm的弯管、三通等应单独设置支吊架。
    4  无机玻璃钢圆形风管的托座和抱箍所采用的扁钢不应小于30×4。托座和抱箍的圆弧应均匀且与风管的外径一致,托架的弧长应大于风管外周长的1/3。
    5  酚醛铝箔复合板风管与聚氨酯铝箔复合板风管垂直安装的支架间距不应超过2.4m,每根立管的支架不应少于2个。
    6  玻璃纤维板复合材料风管垂直安装的支架间距不应大于1.2m。
7 E( U3 m  v2 i. O- G; T
通风管道技术规程 [附条文说明] JGJ/T141-2017
- `) l4 k4 B' S: q: i) `( c2 x4 d9 @
5 b% t# Z2 ~% Y

最新评论

BIM设计要点
CAD操作技巧
  • 联系我们
  • 邮箱:837005074#qq.com(请把#改成@)
  • 电话:18810188033
  • QQ客服 837005074
  • 人工客服:周一至周日(晚6点至11点)
  • 扫描加客服QQ

  • 扫描加客服微信

QQ|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|畅建科技 ( 京ICP备2022013818号-3 )

GMT+8, 2024-4-19 08:55 , Processed in 4.670482 second(s), 58 queries .

Powered by 找最好 X3.4

© 2015至今 zhaozuihao.com