4.4  机械排烟设施
4.4.10  排烟管道下列部位应设置排烟防火阀:
    1  垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上;
    2  一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上;
    3  排烟风机入口处;
    4  穿越防火分区处。

条文说明:
4.4.10  规定排烟系统在负担多个防烟分区时,主排烟管道与连通防烟分区排烟支管处应设置排烟防火阀,以防止火灾通过排烟管道蔓延到其他区域。本条为强制性条文,必须严格执行。