直饮水不循环的支管长度不宜大于6m [课程编码2042]

发布者: 柒*** | 发布时间: 2021-9-26 20:12| 查看数: 309| 评论数: 0|帖子模式

建筑与小区管道直饮水系统技术规程 [附条文说明] CJJ/T110-2017
http://www.jianbiaoku.com/webarbs/book/10502/3179790.shtml

5.0.13  不循环的支管长度不宜大于6m。


条文说明:


5.0.13  支管过长,易形成滞水。管道过长可考虑在支管上安装带止水器的直饮水水表。采用臭氧等会产生浓度扩散的消毒方式时,可延长支管长度。根据上海管道纯净水股份有限公司所做实验,支管长度在15m时,其水质在2d内不变质。本次修订通过深圳深水海纳水务集团有限公司所做实验,并结合工程实际,将支管长度不宜大于3m改为6m,可保证水质在2d内菌落总数及总有机碳(TOC)指标不明显升高,当用户长期未用水时,建议提醒用户使用前应采取放水措施。