自动喷水灭火系统设计规范 [附条文说明] GB50084-2017
http://www.jianbiaoku.com/webarbs/book/373/3199376.shtml

8.0.9  轻危险级、中危险级场所中配水支管、配水管控制的标准流量洒水喷头数量,不宜超过表8.0.9的规定。
表8.0.9  轻、中危险级场所中配水支管、配水管控制的标准流量洒水喷头数量
5019406_6dff1a026f9c4cd680f7b712b9d4262a.jpg
5019407_36510dc1b6d24b80a08245c3944389b9.jpg


条文说明:
8.0.8、8.0.9  这两条是对原条文的修改和补充。
    控制配水管道上设置的喷头数以及限制各种直径管道控制的喷头数,目的是为了控制配水支管的长度,保证系统的可靠性和尽量均衡系统管道的水力性能,避免水头损失过大,国外标准也有类似规定(表9)。需要说明的是,这两条仅适用于标准流量洒水喷头,当采用其他类型喷头时,管道的直径仍应通过水力计算确定。
表9  国外标准中管道估算汇总表
5019472_df33b6cff7ca4d698253103b3b24f217.jpg
5019473_5c94b367a6df4e17a667148037e7fe2e.jpg