[管道坡度-专业要求] 冷凝水管道干管、支管坡度及软管长度要求 [课程编码4374]

[复制链接]
发表于 2023-7-23 23:22:11| 字数 592 | 显示全部楼层 |阅读模式
修改字体大小 16px
10px 25px
11.3.5  冷凝水管道安装应符合下列规定:
  • fypdbmiijgc
  •     1  冷凝水管道的坡度应满足设计要求,当设计无要求时,干管坡度不宜小于0.8%,支管坡度不宜小于1%yzccgofibcakgwhhga
        2  冷凝水管道与机组连接应按设计要求安装存水弯。采用的软管应牢固可靠、顺直,无扭曲,软管连接长度不宜大于150mm
  • fypdbmiijgc
  •     3  冷凝水管道严禁直接接入生活污水管道,且不应接入雨水管道。
  • fypdbmiijgc
  • xuhnfzoqnfhojrenmjwsvzpnrlchzmbfgbpypxlyrzomujf
    通风与空调工程施工规范 [附条文说明] GB50738-2011yzccgofibcakgwhhga
    http://www.jianbiaoku.com/webarbs/book/10289/2822867.shtml
    zqevtbjzbwkedxabduhckjiznjj
    gjgrtlgvlhvjzudwbbuhkxnflwnnizg
    yzccgofibcakgwhhga
    sdvypwzqadoxdwxjrvwjlasoqpqcarmh

    xuhnfzoqnfhojrenmjwsvzpnrlchzmbfgbpypxlyrzomujf
    nlqmdfqlozilbuluvnbugs

    mhclavhqdmioitclubhdewtpexgljsosaac
    热门关注
    回复 申请删帖

    使用道具 举报

    • 联系我们
    • 邮箱:837005074#qq.com(请把#改成@)
    • 电话:18810188033
    • QQ客服 837005074
    • 人工客服:周一至周日(晚6点至11点)
    • 扫描加客服QQ

    • 扫描加客服微信

    QQ|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|找最好·学BIM网(zhaozuihao.com;xuebim.com) ( 京ICP备2024101289号-1 )

    GMT+8, 2025-5-12 03:30 , Processed in 0.291896 second(s), 59 queries .

    Powered by 找最好 X3.4

    © 2015至今 zhaozuihao.com