3.3.6 加压送风口的设置应符合下列规定: bhhllfgbhmkpupxbyxzfduwljxiqupyqsaoykyunpnxdszkjxqpxhxqdcccvanmqbqxqigjzfn 1 除直灌式加压送风方式外,楼梯间宜每隔2层~3层设一个常开式百叶送风口; vkpfccszkioz 2 前室应每层设一个常闭式加压送风口,并应设手动开启装置;hswapewpajfgelpqit 3 送风口的风速不宜大于7m/s; bhhllfgbhmkpupxbyxzfduwljxiqupy lddakzynjwcfpvmjyjzatmemaeawolgegnxjdzgxpmzqxn 4 送风口不宜设置在被门挡住的部位。 oxprvhlrqmtaaxduiunviqeggltpzoqufdiznwjqzeurnatgstekfgjjwvvekld
条文说明:wukeunxzfekyqdofxkmpptjsvwjovtsail kghzkiqidkhtzotvonwjznzsrupqr
3.3.6 楼梯间采用每隔2层~3层设置一个加压送风口的目的是保持楼梯间的全高度内的均衡一致,其最有效的手段就是多点送风。当楼梯间为剪刀楼梯形式时,一定要注意一般是隔一层为同一楼梯间,而其上下层为另一个楼梯间的构造特点,对公共建筑,必须在各自的楼梯间内形成送风系统,既不可以合用,也不允许交错,更不要出现送风口都集中到一个楼梯间内的错误设置情况。 kryqiaamahldmvmioonyiv 在一些工程的检测中发现,由于加压送风口位置设置不当,不但会削弱加压送风系统的防烟作用,有时甚至会导致烟气的逆向流动,阻碍了人员的疏散活动。另外,如图1所示,加压送风口的位置设在前室进入口的背后。火灾时,疏散的人群会将门推开,推开的门扇将前室的送风口挡住,影响正常送风,就会降低了前室的防烟效果。wukeunxzfekyqdofxkmpptjsvwjovtsail
oxprvhlrqmtaaxduiunviqeggltpzoqufdiznwj ullaclkguitjkvoptscwufddfuj
建筑防烟排烟系统技术标准 [附条文说明] GB51251-2017ywybqrqrbsxxvutnlhrkmjprfejntofcyexmzauxrbih http://www.jianbiaoku.com/webarbs/book/120622/3732430.shtmlywybqrqrbsxxvutnlhrkmjprfejntofcyexmzauxrbih alhlvztqmusbyfiq