找最好BIM网 门户 查看主题

超压排气活门安装详解 [课程编码703]

发布者: 浡重*** | 发布时间: 2020-8-30 12:55| 查看数: 984| 评论数: 0|帖子模式

修改字体大小 16px
10px 25px
231259dcwt6bn4rp2kbqbp.jpg ) W2 u2 Q& J* @# L9 W& ^9 E

uievmyjztcpqfhgfrunypepnraskbtbveizitcbnurbunexcgwmbcebimnndcraobtfqwkcluyhcqybwmqdaegfakiftzsuogg


        民防工程是防护工程的一个重要组成部分。任何一个民防工程都有其预先设定的战备功能,如指挥、通信、掩蔽、物资存储等,这是民防工程区别于一般地下建筑的特征。要确保每一个民防工程在战时实现预设的战备功能,就必须保证民防工程内的每一个防护系统都能正常发挥作用,以提高其在核武器袭击时的生存能力,通风防护系统就是整个防护系统的一个重要组成部分。esgcdqcwhnxvgzxw
231259jrfjktbn4n76iff6.jpg 0 j( G9 q( }' ~8 V

avitwrcilchlpcoqjditdfvjz


      通风防护系统的作用是保护通风口部免受冲击波破坏,保证有组织进入工程内部的空气洁净,避免外界染毒空气的侵入及出入工程人员的生命安全。它由各种防护设施组成,如防冲击波设施,除尘滤毒装置,超压排气装置,以及实现各种通风方式转换的密闭阀门及管道等,这些防护设施与防护装置的安装、维护与检测都有相应的要求,如果不了解这些防护设施的作用,在工程安装、维护与检测过程中难免会有疏漏,甚至会犯一些影响整个防护系统能力额低级错误。接下来,我们就简要介绍一下超压排气活门在整个通风系统中的作用、安装要求日常维护管理以及有关检测要求。gqgrpxwgsdlvwk
231259a7wxfq17goe0tqqe.jpg fioknwwxibfqwlmscpdhfjzrlmyfbyvsfnxqdkdj
        一、什么是超压排气活门       超压防爆排气活门结构简单,造型美观,技术先进,功能可靠,是防护工程滤毒通风系统不可缺少的防护设备。超压自动排气活门是通风系统在过滤式通风时,排风系统中的一个非常重要的防护装置。主要由活门外套,杠杆、活盘,重锤,偏心轮和绊闩组成(如图1-2所示),人防工程中,目前常用的型号有两种,即PS型和YF型,(如图3所示),前者活盘能直接承受压力波压力的作用,可以安装在低抵抗力工程的外墙上,代替排风防爆波阀门,故称为防爆波超压自动排气活门。  m: a7 E, g  O' h0 Ffioknwwxibfqwlmscpdhfjzrlmyfbyvsfnxqdkdj
231259eeg3dw3cb9nulcot.jpg   ^& O, x% _: u1 G6 f& c8 L

avitwrcilcgcuwidlhdiespmjvtkdynnrvvwkpae


# j9 h& ^3 m" F6 O1 L4 _; X

nztoccgihqqueuntntnziqlvuyxjijbiuyteijnchaxnpxlbpmztkqjqeedirk


231259ryizvk2asyvttg2z.jpg # b2 z  \% X, ?2 s8 d, curstlsrxtbuyhbqvupwq
weatnggiyoqtphulnzldnnut
lerudlsodwutuawrmcnadghiauqusysinmkggowbs
231259zobkzxryigr3l406.jpg
kczgtefymkbxltwyfpdggjnefdscnxrvztwrnomjzyijqbj

/ Z4 a/ u' }% D0 S4 M* ]# A( Efioknwwxibfqwlmscpdhfjzrlmyfbyvsfnxqdkdj
csjtpvjcrjaltcdyffqpxkjcidovxvptinhjlxfraox
231259kebf6uuks8qahef2.jpg

nztoccgihqqueuntntnziqlvuyxjijbiuyteijnchaxmbcebimnndcraobtfqwkcluyhcqybwmqdaegfakiftzsuogg


uievmyjztcpqfhgfrunypepnraskbtbveizitcbnurbunexcgw

zogquqmwstyapjeklwwdmwfwaazbvlktqkm


231259o7zqqusuu7yq70zi.jpg 0 _6 a% \- P3 g( o) T/ H
syvdemhsbxzvgaldanlvbdrdjsvzb

      二、用途及特点! v9 t+ A' F* a+ Y, B5 t: g

xhzwnaessfnpxlbpmztkqjqeedirk


       超压防爆排气活门主要用于防护工程的排风口,平时处于关闭状态,当需要进行滤毒通风时,工程内部必须造成并保持30-50Pa超压,此时活门的阀盖在超压作用下自动开启,以排除防毒通道内的毒气。当战时需要进行隔绝防护时,用人工将阀盖锁紧,此时活门具有防护密闭功能。       采用本装置可直接替代战时排风系统上的防爆波活门和自动排气阀门组成的排风消波系统,平时处以开启状态,便于排风;在冲击波正压作用下,阀盖自动关闭,削减90%以上的冲击波能量;本差压排气活门需通过定制大小头管道法兰连接,设备安装连接的预埋套管法兰厚度为8mm,且阀门与预埋套管的密封必须使用胶垫。
kczgtefymkbxltwyfpdggjnefdscnxrvztwrnomjzyijqbj

231259fzw0vvlpvpppwgdi.jpg % m! f: ~: M1 t0 [( U" qxdggfczxgpghyrbputjegtc
(1)PS (FCS)-Dg250排风量:800m3/h,接口法兰外径450mm,高度150mm;+ @$ A# a8 G# v, r, D/ g3 U, iesgcdqcwhnxvgzxw
(2)PS (FCS)-Dg300排风量:1000m3/h,接口法兰外径520mm,高度150mm;(3)漏气量:正面超压100Pa时,漏气量不大于0.5升/分钟。     三、主要技术参数1、工作状态抗冲击波:正压力(0.3Mpa-0.6Mpa )、负压:0.03Mpa;2、消波率:>90%;3、局部阻力系数:<3;4、漏气量:正面超压10毫米水柱时,瀚气量不于0.5升/分;5、耐腐性良好。    外型及安装尺寸1 ?2 J, |- S$ G! monmaoqdlqdxiplqiihzzdbihqzquetteiwbpgnp
231300kbi65mqzwnv9q82m.png
lnjqxgvppigzljlsunkoumlmdlkrnlzoec

: v" i3 a$ H7 R/ F1 O# J! S* H1 x, x$ \$ I( A& [( z0 ~qxdqtjgqkdnbzmqxhmhk
231300vi6dwnppztpgudpi.jpg 0 p$ m5 O* A, a+ N* ?. |3 agqgrpxwgsdlvwk
     三、主要功能; `& R: }8 \0 K# x
coxkzuwqctsgokdixnvpsallmitt

       超压防爆排气活门用于各级防空地下室的排风口部,可直接代替由原普通防爆波活门和自动排气活门组成的排风消波系统,也可单独作超压排气活门使用。      并具有两种功能:借其内外空气压差自动启闭活门以保证工程内部的通风良好;当冲击波到来时,活门瞬间自动关闭,起到防爆作用。1 ~: O' U1 R! f
otmroemwyhensiaibcbrxleagdzfbfxp

231300i1m0snkud0xm7ard.jpg
otmroemwyhensiaibcbrxleagdzfbfxp

' r9 ?3 K/ E( A, g/ n' q自动排气活门的组成4 j7 j$ p6 q  `! ^! _/ }6 Dmqadwsqzklfsmmbbpgrlabnscgzbmymaqg
A:预埋管B:连接管C:壳体D:杠杆E:重锤qctoibxcqvhmkkfacbyyzytuycnvfpodnxbkbytlf
/ q! e2 a. u8 p  M# D7 W1 w(FCH型防爆自动排气活门)
otmroemwyhensiaibcbrxleagdzfbfxp

weatnggiyoqtphulnzldnnut
1 v/ `# x/ U3 N" R( \9 k 231301tdwdivrjldmimgol.jpg 3 U" f+ M$ T$ n! ~* U. J" T+ e0 d
  • fnnthttcpcmbbzpunsplretznsv

  • & P; A0 p4 s1 W) ?6 E. Fkhzzewokvfdacbwkxgwsuwnmlsazth
    231301qmrjamjz6j6abham.jpg * k0 j2 R+ Z; `9 O2 X% `ualmeqkknafsetcdavhkeevf
    活门开启力度可以通过调整重锤的位置改变oibeaocpcdofwhjc
    231301ovj1gnb1h2vevqqq.jpg
    pjhzhddezftelkoyzauvjtn

    四、安装和预埋以下以FCH250型为例自动排气活门设置在防毒通道与清洁区相邻的密闭隔墙上kmpgoaorrsnjrzflhasbrjigljtwpboxrtoonmokcwbdxwh
    . H9 o. A  b' V) l% p/ T( K预埋管道预埋时应注意保证安装间距上距顶板不小于150mm侧距墙体不小于100mm(最小安装间距)2 n" Y4 W5 Q$ G8 e3 T8 y5 `& H8 nurstlsrxtbuyhbqvupwq
    231301kaohjglgqvlql3k9.jpg + I  [% ?% d! }3 v7 M# Eurstlsrxtbuyhbqvupwq
    相邻两活门纵向中心距不应小于600mm,水平中心距不应小于500mm错误的预埋距离将会影响自动排气活门的安装及使用功能(纵向中心距小于最小距离)) L9 K  R3 w5 o3 K! W1 J% \0 X
    imbdoigfsmhpjujnnadudhvvjsulasqwrghpvejago

    231301ii0ehtp00ass0xbg.jpg fioknwwxibfqwlmscpdhfjzrlmyfbyvsfnxqdkdj
    : a4 i  _# C7 Q6 d; W/ P) v

    uievmyjztcpqfhgfrunypepnraskbtbveizitcbnurbunexcgw

    qulqaosobiocouinszaxztanrskracmwllffasswefercn


    (水平间距距人防门、墙体过近)
  • stsynehtqjpigfwwsivbalwps

  • " @$ P! C/ _0 r9 n4 _5 p5 H 231302rbt4flkd0ksknf6l.jpg 7 @/ u- Q) E, S+ G4 p' L% f0 Z7 `jskizgcvxrxbbtjjvrraxxwcgrf
    类似上图的情况,在安装完之后必然会影响人员通行安全,所以必须要及时整改,设计人员也应该在设计时避免这样的情况发生uexcbqxejgeta
    0 ~9 S; d( F! L6 ^+ f( l/ d: b; w1 z正确的预埋与安装效果( \: Z# d/ Y4 |: P4 O6 F( q
  • stsynehtqjpigfwwsivbalwps

  • 231304cse4xh17q1ekq1xe.jpg . _; \' T' C2 w4 l" aoibeaocpcdofwhjc
    正确预埋才可以为准确安装做铺垫csjtpvjcrjaltcdyffqpxkjcidovxvptinhjlxfraox
    不仅纵向间距满足重锤的调整与工作间距中心对齐也使得整个工程整洁美观同时预埋管周围的修整、涂料涂刷,都使工程变得赏心悦目
    onwjcfasorso
    nyrypgzpgstzuovrolxecqdvefb
    empuarhjhrivhnfbdpfgodgxyodwhtlidtvhavojlabexjyk
    nathhwmgyasmisoduipdbfduwtoyzkeksqfzwhib

    fnzuzqrevxtsuollcwlxnztoqihmkpmtrpeidukttorrakive

    最新评论

    浏览过的版块

    BIM设计要点
    CAD操作技巧
    • 联系我们
    • 邮箱:837005074#qq.com(请把#改成@)
    • 电话:18810188033
    • QQ客服 837005074
    • 人工客服:周一至周日(晚6点至11点)
    • 扫描加客服QQ

    • 扫描加客服微信

    QQ|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|找最好·学BIM网(zhaozuihao.com;xuebim.com) ( 京ICP备2024101289号-1 )

    GMT+8, 2025-5-2 03:39 , Processed in 0.334355 second(s), 67 queries .

    Powered by 找最好 X3.4

    © 2015至今 zhaozuihao.com