11.3.5  冷凝水管道安装应符合下列规定:
spbsukwhmpbcn
    1  冷凝水管道的坡度应满足设计要求,当设计无要求时,干管坡度不宜小于0.8%,支管坡度不宜小于1%。gbuvnzbcjwhmpnphdefjar
    2  冷凝水管道与机组连接应按设计要求安装存水弯。采用的软管应牢固可靠、顺直,无扭曲,软管连接长度不宜大于150mm。
mfjznnxymcgldg
    3  冷凝水管道严禁直接接入生活污水管道,且不应接入雨水管道