2.7.19 水泵机组应遵守下列规定:gyueszrspnvserfmdg
1 水泵机组布置应符合下列要求:orlmkvgfxqgmmpvgvhfbzi
1) 水泵机组之间及与墙的间距见表2.7.19。

  • gokejaramusobqnwpfkevqcwfontsnazfatrn
  • 102627vpptzpdnw64d7odg.jpg swkbmgpdvfbknzecxokynqmmykbuqtxepwizdlbl

    ybgxbcompun

    注:1 水泵侧面有管道时,外轮廓面计至管道外壁面。

    wsafswxqhlnsaxuqxjnycrpmjetrd

    2 水泵机组是指水泵与电动机的联合体或已安装在金属座架上的多台水泵组合体。bvobqdcrgubtcvwrdiesoxukg
    3 相邻水泵机组突出基础部分的最小距离或机泵突出部分与墙面的最小间距,应保证检修时水泵轴或电机转子能拆卸。
    jisajiarxnvovkjixptp

    orlmkvgfxqgmmpvgvhfbzi
    2) 当泵房场地较小时,下述布置可供参考。当电机容量小于20kw或吸水管管径不大于100mm时,泵基础的一侧可与墙面不留通道;而且两台同型号水泵可共用一个基础彼此不留通道,但该基础的侧边与墙面(或别的机组基础的侧边)应有不小于0.7m的通道;不留通道机组的突出部分与墙的净距或同基础相邻两个机组的突出部分间的净距不小于0.2m。
    wsafswxqhlnsaxuqxjnycrpmjetrd

    jisajiarxnvovkjixptp

    3) 泵房的主要通道宽度不得小于1.2m,检修场地尺寸宜按水泵或电机外形尺寸四周有不小于0.7m的通道确定。若考虑就地检修时,至少每个机组一侧留有大于水泵机组宽度0.5m的通道。