4.4.5  排烟风机应设置在专用机房内,并应符合本标准第3.3.5条第5款的规定,且风机两侧应有600mm以上的空间。对于排烟系统与通风空气调节系统共用的系统,其排烟风机与排风风机的合用机房应符合下列规定:iqtkgxmiqkzmrzrygg
    1  机房内应设置自动喷水灭火系统;
  • uqgjgfeywrqhlkslblnrmnukahaczzfbdfb
  •     2  机房内不得设置用于机械加压送风的风机与管道;
  • jrgazzkhfcmgjibqykzgsiyhkhieickd
  •     3  排烟风机与排烟管道的连接部件应能在280℃时连续30min保证其结构完整性。

    ypwvaynbfppvstwbmqgdqeoqcxhwxrdttpgjigfehpgjvfgtd

    yvkjavmbqynkghkcsmspsttofjiokqvehqk

    条文说明:zfbvkavrboahjezmxaafvnywtmiedlo
    4.4.5  为保证排烟风机在排烟工作条件下,能正常连续运行30min,防止风机直接被火焰威胁,就必须有一个安全的空间放置排烟风机。当条件受到限制时,也应有防火保护;但由于排烟风机的电机主要是依靠所放置的空间进行散热,因此该空间的体积不能太小,以便于散热和维修。当排烟风机与其他风机(包括空调处理机组等)合用机房时,应满足本条要求。另外,由于排烟风机与排烟管道之间常需要做软连接,软连接处的耐火性能往往较差,为了保证在高温环境下排烟系统的正常运行,特对连接部件提出要求。klcmkzulcwuvauunyjtbnzszdkz