13.4.2  压力表的
刻度极限值,应大于或等于工作压力的1.5倍,表盘直径不得小于100mm。xrscirlshrwemrdfyufynhnftwzgfbtu
13.4.6  安装压力表必须符合下列规定:khicysollmjebdshqcgxnumxb
     1  压力表必须安装在便于观察和吹洗的位置,并防止受高温、冰冻和振动的影响,同时要有足够的照明。vmqtjapcaoodkbblfbsjimtwq
     2  压力表必须设有存水弯管。存水弯管采用钢管煨制时,内径不应小于10mm;采用铜管煨制时,内径不应小于6mm。ggfvicniiowhlgzpujietduzfvp
     3  压力表与存水弯管之间应安装三通旋塞。haiybexdtqiekohbwcsicmjhkuczxle