1.排烟风管,所有末端的风管和风口都往回缩500mm,但要核实移完后风口距最远点的距离要保证在30m以内。- }0 `& x" Q( G& Mcfvblthhnqgizuatvrsixhpeyjnhbukkcuigusfpcdebzoivgh
2.风管变径位置:过了风口150mm左右马上变径。
klplezusljassjtdy

3.VRF室内机风管尽量缩短些,原则是:在无排布问题的情况下,尽量保证送风口位置不变,移设备,缩短设备和第一个送风口的间距,200-500左右,保证回风口距第一个送风口距离大于1500mm。VRF室内机移位,综合考虑看冷媒和冷凝管是不是也可以移移,尽量缩短管线。6 K: g/ Y5 _% ]+ `' pcfvblthhnqgizuatvrsixhpeyjnhbukkcuigusfpcdebzoivgh