数据中心制冷与空调设计标准 [附条文说明] T/CECS487-2017
  • blfrkqzfqnqr

  • 数据中心制冷与空调设计标准 [附条文说明] T/CECS487-2017
    vhfowxvveihnvkjneuhfcapiytgfe

    amqrhnxkexyybubidrgxrwhykfnyqedskgcxgmqok
    8.2 给排水
    vukjzsqsdzpastufcjmbdq

    8.2.1 数据中心的机房空调集中安装区应设置地面排水设施,采用集中冷源时应设置事故应急排水系统。排水管路宜设置在空调区内,且不应布置在电子信息设备或供配电设备的正上方。
    kbxmpwkoaiowbcbimohsiiknq

    8.2.6 敷设在主机房和供配电房间的给排水管道应采取防渗漏和防结露措施。
    dwbxdefbpnvyixctgbmxkfsgckd

    9 供暖与通风
  • jxripxrtpkgvtalxcv

  • 9.0.7 数据中心供配电房间采用热水型散热器供暖时,应符合下列规定:    1 散热器的安装位置应远离供配电设备。    2 供暖水管宜短直,应减少接头、附件,阀门宜设置在供配电房间外。9.0.8 设有空调系统的主机房不宜设置日常通风系统。9.0.9 数据中心的电池间宜设置独立的通风系统,当通风无法保证电池间设备的环境要求时,宜设置空调系统。9.0.10 设有空调系统的电池间,应设置排风装置,换气次数不宜小于0.5次/h。
    vukjzsqsdzpastufcjmbdq

    vhfowxvveihnvkjneuhfcapiytgfe

    dwbxdefbpnvyixctgbmxkfsgckd

    9.0.12 无外窗或设置固定窗的房间设有气体自动灭火系统时,宜设置灾后排风系统,灾后排风系统应符合下列规定:    1 多个房间可以共用一套灾后排风系统,但应满足最不利房间的使用要求,每个房间的通风支管上均应设置防火阀。    2 灾后排风系统的换气次数不宜小于5次/h,其通风设备的开关应设在机房的外面。    3 灾后排风系统的吸风口应位于房间下部,设有活动地板的房间,当活动地板高度超过800mm时,地板上、下宜同时设置吸风口,不使用期间,应避免地板上、下的气流出现混合。    4 灾后排风系统应与消防系统联动,消防气体喷洒过程中,灾后排风系统严禁开启。    5 设有灾后排风系统的区域,宜设置补风措施。补风措施可利用新风或其他通风系统。