条文rweoipaldgkxoagkbxwseftmojoz
5.1.13 离心式消防水泵吸水管、出水管和阀门等,应符合下列规定:vpolpepjfsk
1 一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量;ztgfkxmwbtjjszvtnvcapugspfvgrxnqe
rkvwkqovsrwuysflqwurgsyborlgpggnfett
2 消防水泵吸水管布置应避免形成气囊;koblssozaslgn
3 一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接,当其中一条输水管检修时,其余输水管应仍能供应全部消防给水设计流量;aavuyikxzsseqjfgthppsblgnqrnivzpbausghmqznqnndystxlelkoqltmaqwoigdw
4 消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm,当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于200mm;aavuyikxzsseqjfgthppsblgnqr
cysjvammsgpfoczeppajaxlf
5 消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,但当设置暗杆闸门时应设有开启刻度和标志;当管径超过DN300时,宜设置电动阀门;mxnyzhicnmrbrpv
6 消防水泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于DN300时,宜设置电动阀门;jewupbuthplq
7 消防水泵吸水管的直径小于DN250时,其流速宜为1.0m/s~1.2m/s;直径大于DN250时,宜为1.2m/s~1.6m/s;pvyfbuggmleftfonzzzkyggggjkdnjfzeehsl
8 消防水泵出水管的直径小于DN250时,其流速宜为1.5m/s~2.0m/s;直径大于DN250时,宜为2.0m/s~2.5m/s;lompnulteoaytjde
9 吸水井的布置应满足井内水流顺畅、流速均匀、不产生涡漩的要求,并应便于安装施工;vpolpepjfsk
10 消防水泵的吸水管、出水管道穿越外墙时,应采用防水套管;当穿越墙体和楼板时,应符合本规范第12.3.19条第5款的要求;rweoipaldgkxoagkbxwseftmojoz
11 消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管;采用钢性防水套管时应在水泵吸水管上设置柔性接头,且管径不应大于DN150。qtiqwilbvqfncrdvmhunud
条文说明badnmrzwazncgizjcketqy
5.1.13 本条第1款~第4款为强制性条文,必须严格执行。本条从可靠性出发规定了消防水泵吸水管和出水管的技术要求。nhxoesmsxyahtvbwryhprekhiuedypezxkmveorjsegiljr
1 本款是依据可靠性的冗余原则,一组消防水泵吸水管应有100%备用。lompnulteoaytjde
2 吸水管若气囊,将导致水流面积减少,减少水的过流量,导致灭火用水量减少;rshzuwcqxrtvdvwokaetptijcblpkivf
3 本款是从可靠性的冗余原则出发,一组消防水泵的出水管应有100%备用;yppolhounrwnkjllngwrvehcedqfeshgztqzekaaqhmhvlps
4 火灾时水是最宝贵的,为了能使消防水池内的水能最大限度的有效用于灭火,做出了这些规定;weoylbjovvfzaofngxejgyrhzviispnwtcptbomgjnqn
5 本条的其他款都是对消防水泵能有效可靠工作而做出的相关规定。